Какую лучше поставить проводку, если у меня 2 холодильника, бойлер, компютер и 3 телевизора?
Подскажите, потому что гудят пробки...

AdBot


Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Re: Какую выбрать проводку?
« Ответ #1 : 12-03-2012 22:41 »
Цитата: Андрей77
Какую лучше поставить проводку, если у меня 2 холодильника, бойлер, компютер и 3 телевизора?
Подскажите, потому что гудят пробки...
Гмм... Простите, а какая связь между гудением пробок и выбором проводки?
Ваш вопрос, как минимум, не корректный...
Смотрите...
Имеется энергоподстанция, в которой установлены автоматы, допустим на 100А.
От этой подстанции идут провода к потребителю, и сечение этих проводов, обязано выдерживать, минимум пятикратный ток перегрузки.
Потребителем для подстанции является некий объект, допустим многоэтажный дом.
На вводе в дом опять стоят автоматы, допустим 50А.
От этих автоматов идут провода к квартирам, провода обязаны выдерживать, тот же самый пятикратный ток перегрузки, но уже по отношению к этим самым автоматам в 50А.
На входе в квартиру у нас опять стоят автоматы(в вашем случае пробки), допустим 10А...
От этих пробок идут провода до розеток и выключателей, провода обязаны выдерживать тот же самый пятикратный ток перегрузки от номинала ваших пробок.
(все значения абстрактные и даны лишь для показа принципа устройства системы электроснабжения)
Так вот, то, что у вас  гудят пробки может означать:
1. Вы потребляете слишком много энергии, больше, чем должны согласно договору.
2. Ваши пробки износились и просто гудят от нормальной нагрузки.

В первом случае необходимо смотреть реальную схему подключения вашей квартиры, т.е. все, что находится выше(ближе к подстанции) ваших пробок. Исходя из этих знаний уже можно прогнозировать переделку вашей внутриквартирной проводки и вводного щитка. Результатом такой переделки будет увеличение сечения, если необходимо, питающих вашу квартиру проводов, замену счетчика и пробок на более мощные. Увеличение мощности необходимо согласовывать с вашей энергосбытовой организацией.

Во втором случае все гораздо проще - вы покупаете новые пробки, либо, что более предпочтительно, автоматические выключатели, такого же номинала, что у вас и сейчас, хотя желательно пересчитать это в более низкую сторону, т.к. ваша внутриквартирная проводка сильно изношена(сужу по тому, что у вас еще пробки стоят, а их уже лет тридцать-сорок никто не ставит при строительстве).

Что могу порекомендовать:
1. Обратиться в вашу энергосбытовую компанию, к главному инженеру!!!, с вопросом о возможности увеличения мощности разбора в вашей квартире.
Это необходимо выяснить для того, чтобы узнать - выдержат магистральные провода  и их защитная автоматика увеличение мощности разбора, не произойдет ли просадка напряжения ниже нормативных требований по качеству электроэнергии.
2. В любом случае переделать внутриквартирную проводку и перебрать щиток, установив в нем нормальный счетчик и автоматы защиты, заменить выключатели и розетки в квартире. Для выполнения этих работ вам лучше обратиться в соответвующую фирму.
Параметры же ваших вводных автоматов и счетчика необходимо будет выбрать исходя и результатов общения с главным инженером.

Обсуждать что-то более детально имеет смысл только после того, как вы предоставите информацию об устройстве запитки вашей квратиры(т.е. как она реализована, проводами какого сечения ваша квартира подключена к магистрали, какие номиналы имеют ваши пробки, какой номинал имеет ваш счетчик, дом с газовыми или электроплитами, етс...)

Нельзя вот так взять сделать как хочется - все требует расчета и анализа...