Автор Тема:  Проводка в частном деревянном доме   (Прочитано 10530 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Rustam_m_r

  • Пользователь
  • Сообщений: 13
Уважаемые товарищи (ну или господа)!

Есть проблема:
куплен деревянный частный дом и в нем необходимо поменять проводку.
Подскажите нормы и правила для данного вида работ и как лучше сделать (а то с нашим "очень мудрым" правительством которое хочет ввести "автогражданку" для частных строений можно попасть и так что что все придется переделывать) В последующем планируется обшить гипсокартоном.

AdBot


Оффлайн Member

  • Координатор
  • Сообщений: 36
Есть у электриков такой нормативный документ: "Правила устройства электроустановок", сокращенно - ПУЭ.
Вот из него выдержки:

ГЛАВА 2.1  ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ

................

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
..........

Таблица 2.1.3.
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов н кабелей по условиям пожарной безопасности

Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциямиз сгораемых материаловиз несгораемых или трудносгораемых материаловПровода и кабелиОткрытые электропроводкиНа роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов1НепосредственноНезащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материаловНепосредственно-"-Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материаловВ трубах и коробах из несгораемых материаловВ трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материаловНезащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых материаловСкрытые электропроводкиС подкладкой несгораемых материалов1 и последующим оштукатуриванием или зашитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материаловНепосредственноНезащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материаловС подкладкой несгораемых материалов1-"-Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материаловНепосредственно-"-То же из несгораемыхВ трубах и коробах из трудносгораемых материалов — с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов1 и последующим заштукатуриванием2В трубах и коробах: из сгораемых материалов — замоноличенно, в бороздах и т. п., в сплошном слое несгораемых материалов3Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материаловТо же из несгораемых материалов — непосредственноТо же из трудно-сгораемых и несгораемых материалов — непосредственно

1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
3 Сплошным слоем несгораемого- материала вокруг трубы (короба) может быть слов штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.

............

« Последнее редактирование: 27-04-2006 22:24 от Member »

Оффлайн Rustam_m_r

  • Пользователь
  • Сообщений: 13
Благодарю за ответ. В итоге получается, что согласно пункта 2.1.38 необходимо провод заключить в несгораемую оболочку. Теперь другой вопрос возникает: "Есть ли сейчас такой материал (для использования при прокладке электропроводки)?" Естественно железные трубы - это № 1, что приходит в голову, но есть ли что-то менее трудоемкое и такое же экологичное?

Травин Кирилл Львович

  • Гость
Скрытая проводка в деревянном доме выполняется в металлических трубах или в металлорукавах (гибкие металлические тонкостенные трубы) с их заземлением.

Проходы кабеля через стены должно выполнятся через металлические гильзы выполненные из металлической трубы большего внутреннего диаметра чем наружный диаметр металлорукава или кабеля. Эти мероприятия необходимо выполнить, потому что любой деревянный вновь построенный дом имеет свойство садиться, что может привести к защемлению и передавливанию кабеля.

Оффлайн Rustam_m_r

  • Пользователь
  • Сообщений: 13
Благодарю всех за ответы!
Продолжим дальше...
Заземление - надо делать полноценный контур (треугольник) с замером сопротивления (кстати, сколько оно должно быть?) или просто воткнуть железный штырь в землю?
По поводу металлорукавов - честно говоря, видел пластиковые, а вот металлорукав не видел. Если не затруднит поподробнее об этом (спецификацию, примерная цена и т.д).

Травин Кирилл Львович

  • Гость
Цитировать
Заземление - надо делать полноценный контур (треугольник) с замером сопротивления (кстати, сколько оно должно быть?) или просто воткнуть железный штырь в землю?

По устройству заземления: Его классическая схема для грунтов с невысоким удельным сопротивлением в 150-200 Ом (не каменистых), которые характерны для средней полосы России, представляет собой заглубленную в землю конструкцию, в которую входят три электрода длиной 2,5-3 м в виде отрезков арматуры диаметром не менее 20 мм или уголка с шириной полки 50 мм. Они забиваются в землю на всю длину в углах равностороннего треугольника со стороной 3 м. Электроды соединяются стальной полосой сечением около 120 мм2 (например, 30 × 4 мм) посредством электросварки. Полосу от контура заземления заводят в дом.


Цитировать
По поводу металлорукавов - честно говоря, видел пластиковые, а вот металлорукав не видел. Если не затруднит поподробнее об этом (спецификацию, примерная цена и т.д).

Для скрытых проводок в стенах из горючих материалов можно использовать металлорукава с асбестовой изоляцией или без неё типа РЗ, локализационная способность которых приравнена к металлическим трубам: они препятствуют распространению огня от горящего провода при температуре +300 °С.
Их текущую цену я к сожалению не знаю.

Удачи!

AdBot


Оффлайн Rustam_m_r

  • Пользователь
  • Сообщений: 13
Асбест, как я понимаю, далеко не экологичный материал для применения внутри помещений. Или есть какая-то своя хитрость?

Альберт

  • Гость
А где бы найти схемку проводки?

Spy

  • Гость
В смысле - найти схему?

А схема чего тебе нужна? :)))

Дорогой друг - вы делаете для себя, по индивидуальным запросам, под конкретные нужды. . .  Поэтому схему должны нарисовать вы, самостоятельно.  И будет она эксклюзивная и неповторимая, т. к.  делалась под вас.

Как рисовать - другой вопрос.  Для этого надо знать фазность вашего ввода, разрешенную мощность ввода, раположение и мощности потребителей, етс. .