Автор Тема:  Заземление в квартире, как его сделать?   (Прочитано 102922 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

человек

  • Гость
Подскажите куда можно кинуть провод заземления в стандартной квартире. Блочная 5-ти эт. 97 года постройки 1 этаж. Нужно установить стиралку, микроволновку и т.д.

AdBot


mayor

  • Гость
В силовом распредщитке есть клеммы заземления. Да и сам корпус щитка заземлён.

человек

  • Гость
Ремонт в квартире сделан.Провод бросать через всю квартиру не хотелось бы..
Есть какие нибудь другие варианты?

mayor

  • Гость
Варианты - есть, но это ВАРИАНТЫ и дело случая. Водопроводную трубу могут просто заменить пластиковой вставкой, заземление на батарею отопления грозит ускореной электрической эрозией, к газовой трубе цепляться - ваще самоубиство!

управдом дурдома

  • Гость
НИКАКИХ!... ТОЛЬКО в щиток... и ещё далеко НЕ факт, что сам щиток заземлён... занулён ДА, а заземлён ли?... НЕ факт!...

человек

  • Гость
Подключение к щитку (провод в подъезде) у каких-нибудь проверяющих организаций (например Энергосбыт) вопросов не возникнет?

AdBot


человек

  • Гость
И еще вопрос: Ванну заземлять обязательно?

mayor

  • Гость
Цитировать
и ещё далеко НЕ факт, что сам щиток заземлён... занулён ДА, а заземлён ли?... НЕ факт!...
Незаземлённый щиток ниодна комиссия не примет, в жилом здании тут уже статьёй пахнет)))
Цитировать
И еще вопрос: Ванну заземлять обязательно?
Выравнивать потенциалы надо на всём, до чего можешь дотронутся. Это не трудно, и очень полезно.

ли777

  • Гость
человек, ванну лучше заземлить. у меня кента убило током в ванной 4 года назад, теперь всегда заземляем, ну его нафиг...

Ботти

  • Гость
Подскажите пожалуйста, есть ли здесь электрики, которые могли бы подсказать, как делается заземление в ванной, и сложен ли процесс,  и как долго его делать. В доме заземление есть, но в квартиру не провели, а я теперь не могу подключить ванну.
Подскажите пожалуйста

Flint

  • Гость
Заземление берут обычно от шита на площадке и тянут вместе с проводкой.

AdBot


Ботти

  • Гость
А правда ,что когда от щита тянут кабель то нужно согласовывать с электросетями.

Flint

  • Гость
Нет...вызави простого электрика из РЭУ, чтоб он поключил к пакетнику..

markonx

  • Гость
чой-то некоторые путают заземление и зануление. не знакю как сейчас, по советским гостам металлическую ванну требовалось обязательно заземлить, для чего тянули 6-ку от линейного. зануление приемлемо, если на щитке гарантирован надежный контакт с упомянутым линейным, что бывает не всегда (может сам отвалиться, могут соседи нечаянно обломить/открутить и т.п.) я сажаю болтовой зажим непосредственно на заземляющую шину, и тяну в квартиру отдельно от других проводов (на логический 0),от него развожу по стиралкам, микроволновкам, холодильникам и посудомойкам (гидромассаж в т.ч.). к компьютеру-нив коем случае, там только ноль (потенциал 0-земля убивает технику напрочь). соответственно и рекомендую автору землю либо от внешнего заземлителя (через балкон, окно, стену) или от линейного проводника в подъезде (не от клеммы в коробке) проводом 5-8 мм кв желательно кольцевать.

totalll

  • Гость
Не знаю как у всех, но у меня дом постойки 1960 года, тогда о заземлении и не знали особо. Когда я повесил себе электроводонагреватель, пришлось искать куда можно вывести заземление (не очень хотелось поджариться в ванной), просто напросто открыл распределительный щит в подъезде, посмотрел а там заземление есть. Просто просверлил стены и протянул заземление от розетки куда подключил нагреватель до распределительного щита.
И кстати, никакого электрика не вызывал. Просто сам взял и подключил заземление.

BAG

  • Гость
Народ. Хотите жить. Заземляйте. И не путайте заземление и зануление.
И УЗО тут ни при чём. Оно занулено. Точнее через него 0 проходит. А зазем. это своя ипостась. НЕ ПУТАТЬ. У электриков (только нормальных) спросите, что и как делается. Как померять заземление. А не просто провод прикрутить.... А в совдепии ванны заземляли... И розетки в ванной комнате запрещали. И двух проводная система эл. питания была в квартире. Это к тому, что всё для человека.... Првда только на словах. Делайте дома ТРЁХ проводную проводку......... ОБЯЗАТЕЛЬНО.

AdBot


Ботти

  • Гость
Заземление необходимо для ванны с гидромассажем, был у меня электрик вчера из розетки в кухни пробил в ванну дырочку и протянул кабель , теперь будет у меня заземление . Самое поразительное , что во всей квартире есть заземление , а в ванной обрубили. Все равно всем спасибо за комментарий

Перпетум Мобиле

  • Гость
BAG, розетки в ванных никогда в совдепии не запрещали, просто они должны были быть сделаны через разделительный трансформатор... это первое..
Второе - в конечной точке заземление занулено... как раз в распределительном щите... Контур заземления должен быть под домом где-то рядом с ним, который положенно раз в 2-3 года проверять... это вам только кажется, что заземление в домах есть, а его уже может и нет - сгнило давно :))))

Spy

  • Гость
2человек

Заземления в жилищном фонде СССР нет и никогда не было.
У нас применяется всего две системы TN и за очень большим и редким исключением ТТ.
Так вот, система TN - это система с глухо-заземленной нейтралью.  Поэтому ваша мифическая земля, есть ни что иное как зануление.  Оно так всегда и везде называется.
А вот в системе TT - действительно заземление, там защитный проводник не соединен с нейтральным проводником трансформатора подстанции, и контур заземления локальный, непосредственно для объекта.  В основном ТТ используется для мобильных объектов.

Чтобы зануляться на корпус щита надо выяснить некоторые моменты:
1.  Что подано на корпус - нейтраль или защитный проводник зануления от ввода здания.
2.  Если нейтраль, то сечение проводника нейтрали должно быть не менее 16 квадратов алюминия или 10 квадратов по меди.
3.  Выяснить - имеется ли в доме система уравнивания потенциалов, на каждом этаже - ее отсутствие грозит вам пожаром и прочими неприятностями. 
4.  На сколько часты аварии на вашем стояке. 

Зануление на щиток опасно тем, что в случае обрыва вашего рабочего нуля - потенциал фазы выведется на корпуса всех бытовых приборов, и при этом ни один защитный прибор(узо, автомат, реле напряжений) - не будет способен вас защитить, т. к.  ваше зануление его просто зашунтирует.

Здесь говорилось про ванны - в СССР ванна соединялась со стояком холодной воды, либо с арматурой здания.  Это "неэлектрическая" схема уравнивания потенциалов, т. к.  соединяет друг с другом нетоковедущие и не электрические компоненты инженерного оборудования.  Привязывать к этой связке зануление из щита нельзя, без устройства поквартирной и поэтажной системы уравнивания потенциалов и обепечения безобрывности связующего проводника системы уравнивания.

К советам, типа, "а я вот сделал и все работает" - относитесь всегда и везде с должным уровнем подозрения, т. к.  если что, то спрашивать с вас будут по действующим правилам, а не по тому, чем вы руководствовались во время своих действий. 

Spy

  • Гость
Ботти

Правда.  вы делаете реконструкцию, изменение, своей электропроводки - данное действие разрешено толкьо по проекту.

Без проекта, но с последующим контролем перед вводом в эксплуатацию, вы можете призвести замену электропроводки, розеток, выключателей и лампочек.  Это если проводка пойдет по старым трассам, а розетки будут на прежних местах.
Если чего-то добавляется или изменяется - нужен проект изменнения. 
Самостоятельно вы делать ничего не имеете права - должны нанять лиц(если сами таковыми не являетесь), имеющих допуски на электроработы работы в жилом фонде.

Оффлайн Голос Свыше

  • Пользователь
  • Сообщений: 11
а мы тупо к водопроводной трубе подключили и ничего более.
=)) и вроде живы пока...

AdBot


Spy

  • Гость
Цитата: Голос Свыше link=topic=225. msg4816#msg4816 date=1180426787
а мы тупо к водопроводной трубе подключили и ничего более.
=)) и вроде живы пока. . .

А дуракам обычно везет. . .  Но и у них везение когда-то заканчивается. . .

В результате либо вы, либо ваши соседи по стояку нарветесь на неприятность в виде поражения электротоком и попадете, в качестве еще одной единицы в статистку аварий из-за неисправности электропроводки. . .

Пётр

  • Гость
 Spy.   А что это за устройство "система уравнивания потенциалов"?  Если можно- в  двух словах.    Об опасности заземлений на трубы водопровода, канализации или отопления -всё понятно, т. к.  сейчас используется часто  трубы из пропилена,пласмассы или металлопласта и ремонты на нижних этажах чреваты в лучшем случае просто разрывом "заземления", а в худшем- попаданием под напряжение сантехников, выполняющих ремонт.

Spy

  • Гость
Цитата: Пётр link=topic=225. msg4874#msg4874 date=1183960973
Spy.    А что это за устройство "система уравнивания потенциалов"?  Если можно- в  двух словах.     Об опасности заземлений на трубы водопровода, канализации или отопления -всё понятно, т.  к.   сейчас используется часто  трубы из пропилена,пласмассы или металлопласта и ремонты на нижних этажах чреваты в лучшем случае просто разрывом "заземления", а в худшем- попаданием под напряжение сантехников, выполняющих ремонт. 
Это соединение всех открытых токопроводящих поверхностей, доступных одновременному прикосновению между собой и с шиной уравнивания потенциалов, которая соединена с шиной  заземления(зануления) на вашем вводе.

шеф

  • Гость
Цитата: человек
Подскажите куда можно кинуть провод заземления в стандартной квартире.Блочная 5-ти эт. 97 года постройки 1 этаж.Нужно установить стиралку,микроволновку и т.д.