Автор Тема:  Некачаственная установка сплит-системы   (Прочитано 17671 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Соросовец

  • Гость
Установку проводил рекомендуемый магазином сервис-центр. Как выяснилось, с грубейшими нарушениями технологии. Просто открыли один кран на наружном блоке, фреон вытеснил воздух из трубок, и закрыли второй кран. Никакого вам вакуумирования, да еще под моросящим дождем. Затянули краны со всей силы, дали год гарантии. Прошел год и месяц. Сплит резко (за 10 мин) перестал греть, горе-мастер из центра сказал, что фреон вытек и нае компрессор, пригласили еще из серьезной специализирующейся на кондиционерах фирмы, тот подтвердил отсутствие фреона, предупредил, что ремонт может потянуть от 2 до 8-10 тысяч. Сплит Hitachi 14, в магазине гарантии тоже год, настаивали на установке именно в своем сервис-центре.
Вопрос: что делать?

AdBot


ВасяП

  • Гость
Ну а что тут делать? Гарантия истекла и доказать что бы то ни было представляется сложным. Естественно, раз магистрали не были вакуумированы, раз есть подозрение на попадание влаги внутрь, ждать от кондиционера чудес не стоило.
Вопрос в другом, если все было так, как вы говорите, и вы четко осознавали, что кондишен ставят "тяп-ляп", почему вы СРАЗУ не обратили на это внимание? Надо было срочно звонить в магазин, останавливать установщиков. Скажем, если бы на ваших глазах мастер по установке спутникового ТВ стал бы умышленно царапать кинескоп, вы бы промолчали?

Соросовец

  • Гость
Почему для выживания в нашей стране человек должен быть врачем, юристом, строителем, специалистом во всех областях? Технологию узнал, когда ставили второй. Что насчет трехлетней гарантии на сложную технику?

Василиска

  • Гость
Я бы, наверное, заказала бы независимую экспертизу и в случае отказа отремонтировать по гарантии - в суд.

MIKE

  • Гость
для начала запрос в представительство хитачи - какой срок гарантии установлен на их кондиционеры для россии. далее через обещество защиты наклонять магазин в сторону расторжения договора купли продажи, с проверкой РСТ и предьявлением прочих сертификатов.
вообще судя по описанию дело пахнет приобретением кондея на толчке со всеми вытекающими :)

зебра

  • Гость
Мне поставили сплит 2 нед незад. Включала пару раз, обнаружился брак и кондюка (внешний потек) и брак развальцовки (обмерзает).
Короче, невезет так по полной.
Хочу отдать эту радость обратно в магазин, как это сделать? Есть у кого нить опыт?
А с установщиков как деньги вытрясти, я ж не миллионер, чтоб бракоделам дарить такие деньги!

AdBot


MIKE

  • Гость
если по бумагам продавала и устанавливал одна и та же контора то в общество защиты. если разные то считайте что денежки свои вы потеряли/подарили им .

нгомм

  • Гость
У Хитачи в России нет своего сервиса. Поэтому гарантия ложится на продавцов, гарантийный срок дают как правило 1 год, это нормально.
Вообще их кондиционеры абсолютно надежны, брак по вине производителя вообще отсутствует. Но при этом они очень требовательны к качественной установке. И при ненадлежащей установке сразу же превращаются в не очень надежные.
Если собираетесь сэкономить на установке - лучше не берите вообще такую технику, купите что-нибудь попроще.

первый

  • Гость
звонил в службу поддержки Самсунг по России (8-800-...) - по сплитситемам сообщили, что не обязательно фирма-продавец должна выступать в качетсве установщика, главное чтобы установщик был сертифицированный, сделал отметку в гарантийнике и дал гарантию на установку 1 год.
ВОПРОС - у Вас при установке сплита так именно все происходило (запись в гарантийнике с указанием № сертификата + гарантия на установку) ?
P.S.
кстати, гарантия на изделие (сплитсистема) начинает "летоисчесление" именно с даты установки, а не продажи.

Соросовец

  • Гость
Сертификат, по-моему, не записывали - попозже уточню.
Если более килограмма фреона ушло в комнате - какие последствия для здоровья?
При работе без фреона износ компрессора просто пц какой катастрофический или будет еще жить?

ВасяП

  • Гость
Цитировать
При работе без фреона износ компрессора просто пц какой катастрофический или будет еще жить?

При падении давления в системе ниже допустимого уровня, компрессор автоматически остановится, именно во избежание числа Pi.
По поводу килограмма фреона - это, мне кажется, вы сильно. Поменьше его там. Для здоровья - полезного мало, но и несмертельно. Опять же, утечка-то из внешнего блока (или ?) так что все ушло в атмосферу.

AdBot


ТИДЕН

  • Гость
Если во время монтажа небыло вакуумирования то на экспертизе (вскрытии компрессора) все косяки будет видно.
Советую сделать экспертизу и в общество прав потребителей писать заяву
и уверен что победите.
И есче, кило фреона не смертельно, а компрессор может и будет жить но не долго (зависит от времени работы впустую)

Соросовец

  • Гость
1.080 кг R-22, где утечка - неизвестно
В наружном блоке слабое гудение почти без вибрации помимио шума вентилятора. Первое подозрение было на выход пускового конденсатора.

ТИДЕН

  • Гость
В 14 около кило и есть фреона,
а блок отрубится после перегрева компрессора (таблеткой) если конечно
на нагнетании не стоит термистор или в системе не стоит реле низкого
давления,
ну визуально на месте утечки могут быть следы масла

Inkognito

  • Гость
а что такое "вакуумирование трассы"? Как оно должно проходить? Каким оборудованием? А то "мастер" поплюёт на трубку и скажет, что вакуумирование произвёл...

ТИДЕН

  • Гость
на краны наружного блока прикручивают манометры со шлангами ,
к манометрам подключают вакуумный насос и вкл в розетку и некоторое время
"курят" пока насос кочает, потом его откл и открывают краны нар.блока т.е.
пускают фреон в трубы

AdBot


Соросовец

  • Гость
Приехал ремонтник. Вырезал внутри наружного блока кусок полдюймовой трубки со штуцером, приварил что-то другое типа тройника. На что обратить внимание и как быть с местами соединения трубок внутреннего блока и магистрали: разрезал изоляцию, а места контакта гаек и белой изоляционной ленты коричневые, то ли клей на ленте, то ли масляные пятна...
Похоже, что выкрутилась! гайка с болтом на газовом штуцере.

Cosmo

  • Гость
а покупать сплиты в специализированных фирмах не пробовали? там где и продадут, и у становят (лицензию на установку предъявят), и дадут СВОЮ гарантию и на оборудование и на установку.
вот народ.

первый

  • Гость
Cosmo
:) чисто в "специализированных" по климату магазинах ценник ниже 16.000р не падает, причем 7ка причем на холод only
Каждый по своему карману ищет.
Причем неспесиалицированный магазин несет такую же ответственность по гарантии как на изделие так и на монтаж, как и специализированный. Вероятно спец\магазинам не выгодно и не престижно заниматься гнусмасами и лыжами, а дайкином и митсубиси - да, так как навар больше, и отрицательных мнений на форуме НАМНОГО меньше, что создает "престижность" магазина и качество его продукции.

тарум

  • Гость
Подскажите, чем может грозить неправильная установка сплита, ну например без вакуумирования труботрассы? Как это может повлиять на качество работы и срок службы?

Джули22

  • Гость
В воздухе содержаться водяные пары, если трассу не ваккуумировать, то эти пары в охлажденном фреоне превращаются в кристалики, которое забивают маленькое отверстие дроссельной шайбы. В итоге давление в трассе повышается, охлаждения нет, компрессор работает с нагрузкой, поэтому и вытекает фреон и наварачивается компрессор.

AdBot


ТИДЕН

  • Гость
Попадание влаги в систему вызывает образование соляной кислоты (HCl) в результате реакции гидролиза. Соляная кислота при кислотном числе 0,04 мг КОН/г растворяет медь в медных трубах, которая далее осаждается на деталях компрессора, имеющих повышенную температуру.

Кроме того, попадание влаги в систему ухудшает качество масла, способствует его разложению, а снижение электроизоляционных свойств масел способствует ускоренному разрушению обмоток электродвигателей.

Механизм омеднения широко известен и описан в научно-технической литературе. (см. «Осушка и очистка малых холодильных машин». Авторы: Л.Ш.Малкин, В.Л.Колин, Москва, 1982 г.)

Установлено, что процесс омеднения начинает развиваться при концентрации влаги в контуре выше 25 ppm. Проведение монтажа оборудования с полным соблюдением технологии (продувка сухим азотом, вакуумная сушка) позволяет иметь в холодильном контуре остаточную влажность не выше 25 ppm.

Проверить вакуумировали ли трассу при монтаже сплита можно следующим образом: если в системе присутствует воздух или азот (после опресовки) то повышается давление конденсации.

Джули22

  • Гость
ТИДЕН, странно, но мне так рассказал мастер из спецфирмы, который устанавливал нам сплит. Причем с ним были молодые ребята, он их обучал и проводил мастер-класс. Ну и что же это тогда за сертифицированный специалист?

ТИДЕН

  • Гость
вот такой это "спец"
а дросельные шайбы вы не найдете ни в одном кондюке

Толково и по делу

  • Гость
тк какое давление фреона должно быть ???   (ну например в китайской панасонике (семёрка))

4 атм ? ... больше меньше надо ??? .. кто там профессинал- выскажутся пусть !