Автор Тема:  можно ли установить газовую колонку в ванной   (Прочитано 35108 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Доктор

  • Новичок
  • Сообщений: 1
можно ли установить газовую колонку в ванной ,и какие требования для установки нужны, есть ли ограничения пространства помещения, может ли лицензированная фирма отказаться ставить колонку если она куплена не у нее .

AdBot


Оффлайн Sanders

  • Администратор
  • Сообщений: 286
Читайте пункт 6.37

СНиП 2.04.08-87 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

...

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ


6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м,имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

для газовой плиты с 2 горелками      8

«          «          «     «3         «            12

«          «          «     «4         «            15

6.30.  В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанногов п. 6.29 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены,а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;

в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.

6.31.* В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям пп. 6.29 или 6.30 , но имеющих высоту менее 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в п.6.29 .

При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию местным органом санитарного надзора.

6.32.* Возможность установки газовых плит, отопительных и других аппаратов в строениях, расположенных вне жилого дома, решается проектной организацией и эксплуатационной организацией газового хозяйства с учетом конкретных местных условий, в том числе наличия газа для этих целей. При этом помещения, в которых предусматривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям жилых домов, где допускается размещение таких приборов.

6.33. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листуасбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.

Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должны быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.

6.34. Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые водонагреватели, а для отопления - емкостные газовые водонагреватели, малометражные отопительные котлы или другие отопительные аппараты, предназначенные для работы на газовом топливе.

Этажность жилых домов, в которых разрешается установка указанных газовых приборов и аппаратов, следуетпринимать согласно СНиП 2.08.01-89 .

6. 35. Допускается перевод на газовое топливо малометражных (малогабаритных) отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для твердого или жидкого топлива.

Переводимые на газовоетопливо отопительные установки должны быть оборудованы газогорелочными устройствами с автоматикой безопасности в соответствии с требованиями, предусмотренными разд. 11 .

В одном помещении недопускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.

6.36. Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91 * как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых приборов к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в справочном приложении 6 .

6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещенияи отвечающих требованиям пп. 6.42 * и 6.43 . Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42 *и 6.43 .

Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м.

6.38. Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в т. ч. от боковой стены).

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается предусматривать установку проточного водонагревателя на оштукатуренных, а также на облицованных негорючими или трудно-горючими материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.

Поверхность трудногорючих стен следует изолировать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.

6.39. Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленных отопительных приборов у стен, защищенных в соответствии с указаниями п. 6.38 , на расстоянии не менее 10 см от стены.

6.40.  Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водонагревателя и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.

6.41.* При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29 .

При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты с встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного п. 6.29 .

6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения долженбыть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительныхприборов.

6.43.  Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2 .

6.44.* Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных ицокольных этажах зданий любого назначения.

Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.


Цитировать
может ли лицензированная фирма отказаться ставить колонку если она куплена не у нее?

Конечно. Может или отказаться или запросить за установку больше денег..

Владимир

  • Гость
Можно-ли установить отопительный газовый котёл в кухне частного жилого дома с высотой потолков 2.2м

алена

  • Гость
конкретные требования к установке газовых колонок

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Цитата: алена
конкретные требования к установке газовых колонок

Конечно есть, только их найти надо...:)
У меня все установлено давно, и те правила, по которым все делалось уже не действуют, с новыми же пока сталкиваться не приходилось...

Требования делятся на несколько составляющих:
1. Требования к помещению, где устанавливается оборудование.
2. Требования к вентиляции этого помещения.
3. Требования завода-изготовителя к помещению и инженерным система, к которым будет подключаться оборудование.
4. Требование к размещению оборудования в помещении.

Конкретного ответа на ваш вопрос я не знаю, но могу дать пару советов:

1. Обратитесь в свою газовую компанию - там вам, вобщем, все должны дать(может сразу какое ТУ или предписание выдадут). В нем должна быть указан нормативная база.

2. Полазить по инету в поисках различных статей, типа вот такой:
ссылка


Renegade

  • Гость
Доброго всем дня!

Господа, кто даст ответ на такой вопрос - хочу установить газовый проточный водонагреватель в кухне, квартира находится на 5 этаже 5-этажного панельного дома. Можно ли присоединить дымоход непосредственно в вентиляционный короб, или обязательно нужно делать отдельную трубу на крышу?

В нормативной документации ничего по этому поводу не нашел.

Заранее большое спасибо.

AdBot


Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Цитата: Renegade
Доброго всем дня!

Господа, кто даст ответ на такой вопрос - хочу установить газовый проточный водонагреватель в кухне, квартира находится на 5 этаже 5-этажного панельного дома. Можно ли присоединить дымоход непосредственно в вентиляционный короб, или обязательно нужно делать отдельную трубу на крышу?

В нормативной документации ничего по этому поводу не нашел.

Заранее большое спасибо.

Непонятны исходные...

У тебя газ?
У тебя газовая плита?
У тебя горячее и холодное водоснабжение или только холодное?
Если только холодное, то где расположена колонка?
Что за дымоход ты имеешь в виду?
Етс...

Т.е. надо описать ситуацию так, как будто читатели присутствуют на месте...

Евгения

  • Гость
Renegade: отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы запрещается.

kos

  • Гость
Добрый день. Хочу обратится с вопросом по поводу установки газового проточного водонагревателя, ищу в интернете уже 3 день но ничего похожего нету. Газовики заставляют обязательно устанавливать на кухне датчик СО с отсечной клапаном причем клапан только на колонку объясняя тем что без него проект не делается, а стоимость этого устройства 12000 рублей. Законно-ли это требование? Если нет то на что можно сослаться или как обойтись без него. В квартире имеется дымоход и вентиляционный канал. Заранее спасибо.

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
А какое у вас газовое оборудование уже установлено?
Что за проточный нагреватель, имеет ли он турбину, етс..?
Как у вас вообще организована вытяжка?
Укажите марку анализатора и нагревателя

В паспорте на устройство есть упоминание о каких-то датчиках?

В конце концов - спросите у самих газовиков. Раз они ссылаются - пусть покажут бумажку, на основании которой они делают это заявление.

Обратитесь к главному инженеру вашего газового хозяйства - пусть разъяснит ситуацию и предоставит вам соответствующие бумаги.
Можно пешком сходить поговорить по-душам (без криков, скандалов и возмущений), а можно отправить официальный запрос - ответ должен быть в течении семи дней (если не ошибаюсь).

Вообще же газоанализатор вещь полезная и нужная, в первую очередь ВАМ.
Другое дело что цену они за этот датчик (12000) заломили явно несусветную...

xaski

  • Гость
Хочу установить колонку с коаксиальным дымоходом на кухне,в доме (10 этажка) дымоход не предусмотрен. Могу ли я это осуществить и где об этом можно взять информацию?

AdBot


Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Цитата: xaski
Хочу установить колонку с коаксиальным дымоходом на кухне,в доме (10 этажка) дымоход не предусмотрен. Могу ли я это осуществить и где об этом можно взять информацию?
Можете.
Прежде всего обратитесь в свою газовую службу - они должны сделать осмотр и выписать предписание с требованиями.
На основании этих требований и будете искать соответствующую информацию.

В принципе, как обычно, прежде чем делать официальный запрос, можно по-душам поговорить с главным инженером. Это полезно в том плане, что очень часто информация от работников и главного инженера прилично различается.

Вопрос, ради интереса - а зачем вам такая колонка? У вас горячей воды нет или что?

И когда задаете вопросы, не забывайте указывать по законам какой страны и города вы живете..., а то ведь всякое случается...

Оффлайн aa2007

  • Новичок
  • Сообщений: 2
А если по проекту колонка стояла в ванной, ее можно заменить на новую, оставив в ванной? Или согласно СНиП'у надо создавать новый проект и переносить на кухню?

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
А если по проекту колонка стояла в ванной, ее можно заменить на новую, оставив в ванной? Или согласно СНиП'у надо создавать новый проект и переносить на кухню?
Заменить можно на точно такую же. Если ставится новая колонка, то там практически все с нуля делается.
Не забывайте указывать номера и пункты документов, на которые ссылаетесь.

Оффлайн aa2007

  • Новичок
  • Сообщений: 2
Т.е. если, допустим, старая духовка на кухне заменяется на новую, под новую делается новый проект? Я бы еще мог понять ели бы мы колонку переместили с одной стены ванной комнаты на другую, но она же расположена там же, где и старая. Странно как-то.. Где можно почитать о необходимости создания нового проекта при замене старого оборудования?

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Т.е. если, допустим, старая духовка на кухне заменяется на новую, под новую делается новый проект? Я бы еще мог понять ели бы мы колонку переместили с одной стены ванной комнаты на другую, но она же расположена там же, где и старая. Странно как-то.. Где можно почитать о необходимости создания нового проекта при замене старого оборудования?
Несколько не так, я до конца точно не знаю всех нюансов. Точно знаю одно - любая замена оборудования требует его регистрации.
Т.е. если ты заменяешь одну модель оборудования на такую же - просто мелкая формальность в виде регистрации нового номера оборудования в старом проекте.
Если меняешь одну модель на другую - здесь чуть сложнее, т.к. у нового оборудования могут отличаться какие-то значимые для газовщиков параметры.
По правилам, подключать газооборудование должны специалисты вашей газовой службы.

На счет переноса на кухню - скорее всего потребуют, но это уже будет зависеть от того, какая политика проводится в вашем районе. Могут оставить где было, а могут настоять на соблюдении действующих норм.
Основные заковыки - давление газа и вентиляция.

Имхо, надо не гадать, а просто записаться на прием к главному инженеру вашей газовой службы и выяснить все интересующие вас нюансы. Т.е. не переписываться, не перезваниваться, а прийти на прием. Очень желательно, чтобы все требования главного инженера были подкреплены пунктами из нормативки. Не кричать, не требовать, не скандалить - просто прийти и выяснить что вас интересует.
И только после этого, если что-то из требований главного инженера вас не удовлетворяет, можно искать доказательства его неправоты и так далее.
Ведь у нас страна большая - в каждом конкретном месте сидит царек, который устанавливает свои правила. Например в одном районе подключение производят только стальными сильфонами, а в другом армированными резиновыми шлангами. Вот и надо найти компромисс между  правилами царька, действующей государственной нормативкой и вашими интересами. Тупо переть как танк не стоит - газовое законодательство очень жесткое и его требования от и до выполнить так же очень сложно, т.к. это сопряжено со значительными финансовыми и временными затратами. А в случае конфликта газовая служба может пойти на принцип и выставить вам все эти требования - она ничего не теряет, а вот у противной стороны появляется огромный гиморой.

Вот еще, почитай: ссылка
Независимо от вашего местопроживания вопросы в основном возникают одинаковые...
« Последнее редактирование: 26-03-2013 12:58 от Spy »

AdBot


ойл 247

  • Гость
Могу ли я при ремонте кухни (частный дом) установить плиту или газовую колонку в другом месте (там же на кухне но отлично от проекта)?.  В каком документе это прописано?

НАТАЛЬЯ

  • Гость
 1.ГАЗОВАЯ КОЛОНКА УСТАНОВЛЕНА В САНУЗЛЕ (ВАННА И ТУАЛЕТ ВМЕСТЕ).ПРАВОМЕРНО ЛИ ЭТО.ЕСЛИ ДА ,ТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ДОКУМЕНТ И ПУНКТ.
2.ДЫМООТВОД(СОЕДИНЕНИЕ КОЛОНКИ С ДЫМОХОДОМ)НАХОДИТСЯ НАД ПОДВИСНЫМ ПОТОЛКОМ .НАРУШЕНИЕ ЭТО ИЛИ НЕТ

Оффлайн Мигрант

  • Пользователь
  • Сообщений: 6
можно ли установить газовую колонку в ванной
а почему нельзя??? вот почитайте как делают ссылка или посмотрите ссылка

Оффлайн Ринка)))

  • Пользователь
  • Сообщений: 6
можно ли установить газовую колонку в ванной
а почему нельзя??? вот почитайте как делают ссылка или посмотрите ссылка
как то скуповато описано... вы сами пробовали устанавливать?